发新话题 回复该主题

各类型锅炉用水处理设备水质标准分析 [复制链接]

1#
就像每个国家都有自己的法律一样,什么事情以及运行设备都有它的标准,锅炉软化水处理设备是软化水设备中的一种,它也有它的水质标准,下面就为大家介绍一下。
  1、立式水管锅炉、立式火管锅炉、卧式内燃锅炉等燃煤锅炉适用标准

参 量

给水

炉水

锅内加药处理

炉外化学处理

锅内加药处理

炉外化学处理

悬浮物,mg/L

≤20

≤5

总硬度,mmol/L

≤1.75②

≤0.02

总碱度,[H+]mmol/L(mgoN/L)

8~20

≤20

PH(25℃)

>7

>7

10~12

10~12

溶解固形物①,mg/L

<5000③

<5000③

相对碱度

(游离NaOH/溶解固形物)

<0.2④

<0.2④

  ① 锅炉水检测测定溶解固形物有困难时,可采用锅炉水检测测定氯离子(Cl-)的方法来间接控制,但溶解固形物与氯离子(Cl-)间到比例关系须根据具体情况通过试验确定,并应定期复试和修正此比例关系。
  ②当锅炉软化水处理设备出水硬度指标超过此规定时,使用锅炉到单位在报上级主管部门批准和当地劳动部门同意后,可适当放宽锅炉用水处理设备出水硬度范围。
  ③锅炉到溶解固形物可<10000mg/L。
  ④锅炉用水处理设备出水相对碱度≥0.2时,应采取防止苛性脆化到措施。
  2、热水锅炉适用

项目

热水温度

≤95℃,采用锅内加药处理

>95℃,采用炉外化学处理

补给水

循环水

补给水

循环水

悬浮物,mg/L

≤20

≤5

总硬度,mmol/L

≤3

≤0.35

PH(25℃)

>7

10~12

>7

8.5~10

溶解氧,mg/L

≤0.1

≤0.1

  ① 如采用炉外化学处理时,应符合热水温度>95℃的水质指标。
  3、水管锅炉、水火管组合锅炉等燃油、燃气锅炉适用

项目

给水

炉水

工作压力,MPa

0.98

>0.98
≤1.57

>1.57
≤2.45

≤0.98

>0.98
≤1.57

>1.57
≤2.45

悬浮物,mg/L

≤5

≤5

≤5

总硬度,mmol/L

≤0.02

≤0.02

≤0.02

总碱度[H+] mmol/L(mgoN/L)

无过热器

≤20

≤18

≤14

有过热器

≤14

≤12

PH(25℃)

>7

>7

>7

10~12

10~12

10~12

PH(25℃)

含油量,mg/L

≤2

≤2

≤2

溶解氧,mg/L

≤0.1②

≤0.1②

≤0.05②

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题