就像每个国家都有自己的法律一样,什么事情以及运行设备都有它的标准,锅炉软化水处理设备是软化水设备中的一种,它也有它的水质标准,下面就为大家介绍一下。
1、立式水管锅炉、立式火管锅炉、卧式内燃锅炉等燃煤锅炉适用标准
参 量 | 给水 | 炉水 |
锅内加药处理 | 炉外化学处理 | 锅内加药处理 | 炉外化学处理 |
悬浮物,mg/L | ≤20 | ≤5 | | |
总硬度,mmol/L | ≤1.75② | ≤0.02 | | |
总碱度,[H+]mmol/L(mgoN/L) | | | 8~20 | ≤20 |
PH(25℃) | >7 | >7 | 10~12 | 10~12 |
溶解固形物①,mg/L | | | <5000③ | <5000③ |
相对碱度 (游离NaOH/溶解固形物) | | | <0.2④ | <0.2④ |
①
锅炉水检测测定溶解固形物有困难时,可采用锅炉水检测测定氯离子(Cl-)的方法来间接控制,但溶解固形物与氯离子(Cl-)间到比例关系须根据具体情况通过试验确定,并应定期复试和修正此比例关系。
②当锅炉软化水处理设备出水硬度指标超过此规定时,使用锅炉到单位在报上级主管部门批准和当地劳动部门同意后,可适当放宽锅炉用水处理设备出水硬度范围。
③锅炉到溶解固形物可<10000mg/L。
④
锅炉用水处理设备出水相对碱度≥0.2时,应采取防止苛性脆化到措施。
2、热水锅炉适用
项目 | 热水温度 |
≤95℃,采用锅内加药处理 | >95℃,采用炉外化学处理 |
补给水 | 循环水 | 补给水 | 循环水 |
悬浮物,mg/L | ≤20 | | ≤5 | |
总硬度,mmol/L | ≤3 | | ≤0.35 | |
PH(25℃) | >7 | 10~12 | >7 | 8.5~10 |
溶解氧,mg/L | | | ≤0.1 | ≤0.1 |
① 如采用炉外化学处理时,应符合热水温度>95℃的水质指标。
3、水管锅炉、水火管组合锅炉等燃油、燃气锅炉适用
项目 | 给水 | 炉水 |
工作压力,MPa | 0.98① | >0.98 ≤1.57 | >1.57 ≤2.45 | ≤0.98 | >0.98 ≤1.57 | >1.57 ≤2.45 |
悬浮物,mg/L | ≤5 | ≤5 | ≤5 | | | |
总硬度,mmol/L | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | | | |
总碱度[H+] mmol/L(mgoN/L) | 无过热器 | | | | ≤20 | ≤18 | ≤14 |
有过热器 | | | | | ≤14 | ≤12 |
PH(25℃) | >7 | >7 | >7 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | PH(25℃) |
含油量,mg/L | ≤2 | ≤2 | ≤2 | | | | |
溶解氧,mg/L | ≤0.1② | ≤0.1② | ≤0.05② | | | |